有一台802D数控立车,之前一直存在问题:晚上关机后,第二天开机主轴在自动程序下可以正常运行,在手动模式下不能点动或正转。必须重启2次才能正常运转主轴。因为不影响使用,而且找不到问题,就一直没有解决。
但是,本周内机床再多次重启,主轴都不能正常运转。PLC连接监控发现,主程序PLC输入点正常,但是没有输出。子程序使用局部变量,无法监控程序状态。于是本人就把有关主轴点动的局部变量L0.0全部改为PLC的I1.4以便观察,孰料到上传之后系统就正常运行。
本以为碰巧而已,就把它改回来,发现故障又出现。把该变量L0.0,替换成其他操作输入,发现故障转移了。而今已经观察了一周,以前的故障也没有出现。
现在本人就非常疑惑。该系统的故障出现在何处?如果出现在局部变量的存储器,其他子程序也使用了L0.0的变量啊,说出现的MCP面板到PLC的接口故障吧,输入又能正常。
疑惑啊,本人刚刚接触不久,请高人不吝赐教啊。谢谢!