回复:在S7200中M和V的modbus地址表是多少?原因是我10个200连起来的,在主站中只能读V地址,谢谢

ashen210

  • 帖子

    7
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2010-10-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-11-03 08:14:55

9楼

如果全是s7-200的plc的话,为何不使用ppi通讯,方便快捷。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。