发布于 2010-11-03 13:46:11
14楼
让各位久等了,昨天我把ET200上的终端模块也换了,然后把ET200接口模块的型号更新,下载后故障消失了。从昨天运行到现在也没有出现报警情况。根据这两天的现象分析问题应该出在终端模块上,因为第一次更换了接口模块、电源模块和串口模块后把这几个模块放到实验环境里运行一切正常的。后来我把终端模块换到现场,实验环境里使用从现场换回来的终端模块出现了故障。具体表现为:每次重新上电后ET200的SF和BF灯亮大概三分钟以上才能回复正常。而且持续运行一夜第二天早晨发现有红灯报警。
经过这几天的折腾总结几点:
一、我提问中的现象,即SF灯不亮,BF灯闪亮,电源模块和串口模块的SF灯亮应该就是接口模块的型号和组态的型号不一致导致的。是我换了模块后没注意这两个模块的型号有差异造成了。
二、出现问题时的SF灯是亮的,其它和上面现象一致。
三、可以根据终端电阻是否好用来大体判断profibus接头是否有故障。
四、重视终端模块,以前ET200出问题是不会想到可能是终端模块引起的。
五、备件型号尽量和现场一致,避免更换硬件后还要重新配置软件。
最后就是有什么疑难杂症到论坛里分享一下,哈哈,谢谢大家了。