quote:以下是引用yming在2010-10-25 19:16:00的发言:
你以为变频器的输出是“交流”哪?
经过整流、滤波,它已经是六百多伏的直流电压。输出相当是4-16kHz的斩波。输出回路采用交流接触器,触头那点间隙,就会像电焊一样起弧不断。直到变频器发现输出异常,报警OFF2切断输出脉冲为止。这种情况只要出现一次,按规范,这个接触器就要换触头。这就是为什么变频器输出不加装接触器(包括其他电器的原因)
非要输出装接触器,也得选用直流用的接触器。
而且,变频器输出串接电器后,还带来一系列头痛的EMC干扰问题。
因此,可靠的安全制动还是采用电磁释放的机械抱闸,或压缩空气的气动抱闸(工厂断电,气压不会立刻没有。)。
支持。
一些大惯性的机械,也都是有抱闸机构的。