我见到的局部变量大概分三种,一种是由内部继电器控制的,局部变量再作为别的输出的输入,一种是上电即赋值的,还有一种是由别的设备的信号控制得的,比如变频器的速度到达信号等,你的设备如果程序以前没人动过,而且最初是正常的,这可以排除程序的问题,你可以检查一下直流驱动或变频器的控制线是否都接触良好(不知道你用的是哪一种),我感觉还是第三种的情况,仔细查一下,因为我也遇到过与你说的类似的情况,当时处理的方法也与你相近,后来查出是有根线虚接了,不知道能不能帮到你~