回复:PT100编程的问题

药尘

  • 帖子

    63
  • 精华

    1
  • 被关注

    26

论坛等级:游侠

注册时间:2010-06-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-11-03 20:12:06

8楼

如果你用的是温变的话, 那就把量程设定正确,只要PIW读入的值是0~27648之间的话,负值也是可以显示的,用FC105进行转换一下。如果你PIW读入的是负值,那说明你的通道有问题,我在编程时把PIW读入是-500的情况就认为是错误值