发布于 2004-07-13 21:23:57
0楼
我的意见:
1、你为什么不直接在网上发帖子进行讨论呢? 能够得到更多朋友的意见。
2、你的邮箱拒收我的邮件,反而导致我们没有办法交流了。
你的情况当然可以使用pid控制,但由于你对pid控制远离不是太清楚,所以建议你还是使用简单比较的方法来做,毕竟,你所要控制的对象并不是太复杂。
死区是可以防止阀门的频繁动作,但是这种频繁是有限度的,只能说,从某种程度上减少频繁程度而已。
如果你对死区设置的合理的话,应当说,控制效果应当是可以接受的,如果你还是不能接受,那么请检查是否你的管道是否设计合理,比如加入管道本身能力过强,导致一次加水,瞬间就完成了。