quote:以下是引用月雨在2010-11-04 09:54:40的发言:
我们现场是西门子400带几个300,原来一直运转正常,这次搬家后,先是通讯连不上,更换一个总线中继以后,有3天使正常的,但是几天以后,就又不行了。现在不启动变频器通讯没有问题,启动变频器就报外部故障,通讯连不上,请诸位高手支招




可能新的环境不如以前那样“干净”了。变频器的射频也可能增大了,需要降低其载波频率,另外在输出端加套磁环。如火还不行的话就要增加电抗器了。