1楼

首先要重新拓扑,编码器类型30240改为1,有无减速挡块34000原来是1就不用改,回参考点方式34200改为1,然后是一些回参考点每个阶段的速度距离酌情修改。在PLC程序方面,用你的回参考点开关来激活接口信号V380X1000.7。
知识是一种让求知者吃的越多越感到饥饿的粮食。