非常、非常感谢楼上的的各位大侠的回复。在此拜谢。
我的情况是这样的,04年做的一个PROFIBUS-DP通讯的系统。当时采用的DP通讯电缆插头是最好的那种,透明玻璃壳的,有通讯指示灯LED的那种,当时就是带着绝缘压接的。到现在已经用了6年了。DP电缆买的就是“紫”电缆。不过是不是原装的就不太知道了。因为用的少,对这个还不是很识货。
最近这个系统的主PLC程序不知为什么全丢了,可能是内部的电池电路坏了。但把程序从新装入以后,有两个站点通讯不上。DP的插头指示灯显示异常。程序报故障是通讯错误,连不上。把紫电缆换一颗就好了,可是在测量原来的紫电缆没事,又换回去,还是好的。但若干天后(系统停电没用),再开机,程序又都丢没了,再装入,又发生通讯不上的故障。顺着故障地址找到相应的紫电缆,将里面的绝缘线剥掉。重新压接,OK了。所以,我来此询问,大家是怎么做的?可靠性如何?
注意这个系统已经断续的工作6年了。工作环境也不是很干净。