回复:在PCS7冗余系统中增加一台计算机应注意些什么

凌波微步

  • 帖子

    2715
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-11-05 21:34:57

1楼

1.首先要确认这个OS站的功能。作为单站,服务器,客户机的设置是不同的。
2。如果以往的网络是服务器,客户机的模式,仅仅是增加一台客户机的话,那么无需CP1613(或CP1623)网卡。
2.1使用普通网卡加入到终端总线上,设置好IP地址,设置好计算机的用户名,密码(终端总线上的所有OS站的用户名,密码必须一致)。
2.2通过ES增加一个PC STATION,组态成WINCC APPLITION CLIENT模式。
2.3设置好下载路径。
2.4ES下这个PC STATION属性指定SERVER DATA.
2.5ES下打开PC STATION(WINCC),组态优选服务器,时间同步等。
2.6下载PC STATION到目标计算机。
2.7运行,OK!
3。如果是单站模式,需要CP1613(或CP1623).方法同2中所述。但需要注意,2.2需要更改成WINCC APPLITION。
4。当然,计算机操作系统,PCS7软件安装还是必须的。单站,客户机,服务器的安装根据需要选择。