quote:以下是引用haolj在2010-11-05 14:17:17的发言:
现场有若干电机,电机启动、停止有触摸屏控制和远程箱控制。判断电机故障的时候,我是这样做的:取电机的常开接点作为故障判断的输入点,当该接点PLC输入为0,同时排除触摸屏启动按钮按下和远程箱按下的情况,认为电机发生故障。
但现场有时会出现报警误动作的情况,比如按下启动按钮,一会按下停止按钮,然后再启动时。
请教各位,是否有更好的电机故障报警设计思想? 多谢!
“取电机的常开接点作为故障判断的输入点”你这什么意思啊?
变频器都有开路继电器输出的,其中就有运行输出和故障输出啊,你干嘛搞那么复杂啊?