quote:以下是引用陪你听海在2010-11-05 22:17:49的发言:
各位,我在使用STARTER时遇到一个小问题 就是我想利用软件里的那个PANEL control 启动变频器 但是不允许勾选使能那几位。打勾那里是灰色的 ,哪位提示一下为什么呀
变频器的控制和给定可以分别来自多个通道(端子、端子的COM口,BOP口、DP等等),其中一个可以来自DP。只有选择是来自对应的通道时,才可以通过面板控制。
另外,你也需要在装有Driver ES软件的PC上通过Step 7组态网络,才可以通过Profibus网络控制变频器。