回复:电焊会引起PLC模块烧毁吗?

夜来香

  • 帖子

    1318
  • 精华

    2
  • 被关注

    313

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-10-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-11-06 20:04:11

86楼

quote:以下是引用Shencz在2010-03-15 17:25:43的发言:
我们这有次电焊作业时,附近的一个箱子里的ET200模块被烧坏了,当时这个电气箱的电源也断过了,这是什么原因啊?




ET200M模块内部是接地的,烧电焊的时候,大电流从地线上流过,导致模块损坏。。。