quote:以下是引用伟@哥在2010-11-06 15:31:40的发言:
请问在定义多个中断时,比如说I0.0和I0.1的上升沿都定义了中断,在执行硬件中断OB时,I0.0和I0.1分别有上升沿时,他们出发的分别应该是哪个OB,还是触发同一个OB




CPU先扫描到哪一个中断就先响应哪一个,所以。这两个上升沿虽触发同一个OB,但是该OB却只能响应其中先被扫描到的一个上升沿。。。