quote:以下是引用fuhb629在2010-11-06 14:42:38的发言:
难道piw不可以直接访问吗,为何要用FC105转化成浮点数?

如果是控制阀门开度的话一般用PID调节,需要FC105和fc106 ,如果直接采集的是热电阻或者热电偶的话,可以直接将PIW除以10就是实际的温度值