虽然搜了一下模拟量相关的问题,好像他们关心的都不是我关心的,只能出贴发问了解.如添麻烦,请见谅!!
比如模拟量输入信号是4-20ma,见手册上说对应的是0-32000,我想问一下,是4ma对应于0,20ma对应于32000,还是4ma对应于6400,20ma对应于32000呢?现在用的是4ma对应于6400,好像有点问题,也可能是其他问题所致吧!暂时不清楚,请高手指点!!



对于西门子的数模输入模块来说,其采样的理论值是0-32767。而我们需要采用的模拟量是4-20ma,通常指定的数字范围为6400-32000,其他的对应可以类推的。这个分辨率别其他的模块高很多,比如说三菱的2AD和4AD等。。。