其实我开始跟你一样,一说模拟量就头大,经过多年的学习和实践,现在玩模拟量可以说到了得心应手的程度(像是吹牛)。不要着急,慢慢学。
转换计算式:
Ov = [(Osh - Osl) * (Iv - Isl) / (Ish - Isl)] + Osl
Ov = 转换输出值
Iv = 输入变量值
Osh = 输出上限
Osl = 输出下限
Ish = 输入上限
Isl = 输入下限
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!