用了WDR之后,SMW22 、SMW24、SMW26就无法统计准确的扫描时间。
我们可以在主程序的顶部用如下语句在VD104内读到以mS计的实际扫描周期。
Network 1
LD SM0.0
CITIM VD100, VD104
BITIM VD100

用了WDR之后获得扫描周期的方法 已锁定