发布于 2010-11-08 17:04:00
18楼
模拟量编程到是不难,难的是现场模拟量被干扰。我这次用的EM231和变频器在一个柜子里,变频器一启动,干扰就来了,能想的办法多想了,最终还是没彻底解决。十个变频器开起来,在6400的基础上多了300多点,还好不乱跳了,就按6700处理了。现在是PLC+EM231+EM232单独做了一个柜,还是有以上问题,以后能不用模拟量输入,就不用了,EM232模拟量输出反而没被干扰,真是头大。
恋”是个很强悍的字,它的上半部取自“变态”的“变”,而下半部取自“变态”的“态”。。。。。。