变频器对热电偶的干扰问题(经验共享)

6794

28

2010-11-08 18:16:05

star star star
上个月调试一个测试系统时,发现变频器启动后原本平滑的热电偶测量曲线变成了如同长城的女儿墙一般。检查发现热电偶(带屏蔽层)与变频水泵的动力线有一小段并行在一个线槽内。把该段电缆从线槽内取出,干扰消失。试着在这段热电偶导线外侧缠了一层铝箔胶带,重新放回线槽,温度曲线平滑如初。

没想到几元钱的铝箔胶带效果如此之好!