我用的是西门子MM440系列7.5KW变频器控制SEW7.5KW电机做举升运行。

在运行过程中有两个速度控制。在低速5HZ、高速预计15HZ.
在将重物举升起来的时候。变频器运行一切在这两个频率下运行正常。
在将重物降下的时候。出现下面情况
我将变频器高速设置在10HZ的时候。变频器运行一切正常、
当我将变频器高速频率设置在15HZ的时候。变频器从5HZ变速到15HZ后。
变频器在一小段时间内可以正常运行,运行一会后,变频器的频率值就快速上升。然后变频器报A0502.故障。和FOOO2故障。
请高手给与指点。这种情况下应该如何来处理。
急!!!MM440系列变频器。固定频率升高后出现。变频器控制不住电机 已锁定
编辑推荐: 关闭