回复:如何找程序对应的模块的点???

夜来香

  • 帖子

    1318
  • 精华

    2
  • 被关注

    313

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-10-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-11-08 20:27:30

8楼

quote:以下是引用随便的猫在2010-11-08 08:31:46的发言:
模拟量模块,程序里面是PIW??,而硬件组态里面都是PIW???,一个是两位数,一个是三位数,请问这个点怎么对应???


这么说吧:
1:程序里面对模拟量的采集是从PIW00开始的,也就是说第一个FC105的输入端是PIW00开始的,第二个FC105的输入端是PIW04,一直到PIW88结束,中间并非连续的。共若干个模拟量。
2:硬件组态里面模拟量的通道是从PIW272开始的,共3个7KF02。
3:程序的PIW00并非对应模块的PIW272,并按顺序对应下去,也就是说是乱序的。

请问,我应该怎么找到程序PIW84对应的模块的PIW???




把程序里德地址改为跟硬件组态里的一致。。。