回复:急!!!MM440系列变频器。固定频率升高后出现。变频器控制不住电机

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23142
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-11-08 20:31:59

2楼

在将变频器用于起重工况时,很容易出现这类的情况。
你应该很清楚,提升重物时,是电动功率在做功,而下降时,是处于发电状态。MM440没有回馈电网的功能。因此这部分的能量必须要有“地方”消耗。
最常用的办法就是接上制动电阻,消耗掉这部分能量。
如果不能接制动电阻(或制动电阻损坏,又必须要下降时。)只能用最低的速度、较慢的斜率下降。让变频器和电机吸收这部分能量。
也就是:重物的质量X下降速度=发电功率,其值不大于变频器自身、电机和机械损耗能消耗掉的功率。否则很快就会导致直流母线电压升高,进而产生过压故障、OFF2停机(重物就自由落体掉下来了)。
这些在做机械部分设计时就应该考虑好。例如:选择很大的传动比,那么这种机械传动就有自锁(不需要抱闸它也不会下滑)功能。