quote:以下是引用mrz在2010-11-02 21:14:03的发言:
K侠,我现在遇到这种情况,如果进线230,P304=380,接380V的电机,最近烧了3个电机了,平均2到3个月坏一个,头痛。请赐教,谢谢。

理论上讲,如果进线电压是230V,做为MM4来说,其输出电压肯定是达不到380V的,这也就意味着电机在达不到额定电压时其它频率可能已经达到额定频率了,对交流电机而言,V/F太小,会导致电机转矩过小,易过流,也易发热。