quote:以下是引用0不是1在2010-11-08 18:16:05的发言:
上个月调试一个测试系统时,发现变频器启动后原本平滑的热电偶测量曲线变成了如同长城的女儿墙一般。检查发现热电偶(带屏蔽层)与变频水泵的动力线有一小段并行在一个线槽内。把该段电缆从线槽内取出,干扰消失。试着在这段热电偶导线外侧缠了一层铝箔胶带,重新放回线槽,温度曲线平滑如初。
没想到几元钱的铝箔胶带效果如此之好!
其实这些屏蔽线和接地线按照规范接线还是很有效的,只可信,绝大多数人都只会在系统出问题后才会将其规范化。
甚至在系统出了问题后还是熟视无睹,比如楼主你所描述的那个问题。其实结局你的那个问题,也有其他的办发,比如降低变频器的载波频率,将动力线放在线槽外或预埋地下。。。