回kdrjl(2003-08-05):我的直流装置6ra23又开始出问题了

635

2

2004-07-14 23:21:07

前天夜里到厂里处理故障,装置报警F25,用万用表直流档检查端子4、5和端子6、7电压未超出,将端子4、5、6、7的线拆掉,装置不报警,测量模拟量也正常,便怀疑控制板有问题,然而在将线重新往端子上接的时候,发现测电笔亮了,用万用表交流档一量,189V,后来经检查发现电气柜上方蒸汽滴水滴在端子排上,正好给定信号靠着相线漏电,处理后装置正常工作。