回复:应用探讨—PID应用探讨深入一

如男

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    660
  • 精华

    1
  • 被关注

    8

论坛等级:侠士

注册时间:2006-04-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-11-09 18:04:33

64楼

炉水加磷酸盐要求用磷表信号作为主控信号,其他仪表辅助控制。

磷酸盐加药泵自动控制:

1. 由磷酸根信号为主进行控制,为弥补磷酸根信号的长滞后时间,可引入电导率信号辅助控制,并结合炉水PH信号自动修正。以磷酸根作为反馈量对泵进行PID控制,输出为控制对应变频器的电流(4-20mA)。磷酸根的控制点(可设定)和控制范围(可设定)根据具体水质要求应可进行调整。

2.加药泵的开度调节可根据总磷反馈量进行PID计算、调节,为防止加药泵开度的频繁变化,可设一个调节时间进行周期调节,为保护计量泵,需设置一个最低开度值20%。

3.在一个或多个周期后,用电导值对总磷控制点进行修正

4. 为防止加药量过大或过小, 控制点范围应分高、中、低段设定调节系数。

5.磷酸根控制参数(可设定)

名称 控制参数


磷表量程下限 0.00

磷表量程上限 5.00

电导量程下限 0.00

电导量程上限 50.00

磷酸根测量周期 15分钟

磷酸根控制点 2.00

控制范围 0.50~3.00

趋势判别范围 0.30

磷酸根初始时启泵点 0.5

磷酸根下降时启泵点 1.5

磷酸根初始时停泵点 3.00

磷酸根下降时停泵点 2.50

泵调节周期 02分00秒

低段调节系数 1.00

中段调节系数 0.50

高段调节系数 1.00

泵初始开度 40%

泵开度底限 20%

电导率控制点 15.00

电导率控制范围 0.50



6.所有控制均为正作用,即当设定的控制点大于反馈量时,增加执行量输出。

具体编程可在s7-200的PID向导中完成,参数显示在TD400C文本中。
提示:磷表量程为0.01-5.0mg/L,输出为4-20mA。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅