变频器的逻辑输入类型-源型or漏型

已锁定

月雨风云

  • 帖子

    2270
  • 精华

    10
  • 被关注

    427

论坛等级:至圣

注册时间:2010-03-28

普通 普通 如何晋级?

变频器的逻辑输入类型-源型or漏型

11725

17

2010-11-09 18:40:38

漏型逻辑:当信号输入端子流出电流时,信号变为ON,为漏型逻辑;
源型逻辑:当信号输入端子流入电流时,信号变为ON,为源型逻辑。
以上概念可能不大好理解,可以这样简单地判断(只以正电源为例):
当信号端子发出“ON”信号时,如果此时其电压为低电平(0V),则为漏型逻辑;
当信号端子发出“ON”信号时,如果此时其电压为高电平(PLC、变频器等一般为24V),则为源型逻辑。

源型输入就是高电平有效,意思是电流从输入点流入,漏型输入是低电平有效,意思是电流从输入点流出。
从接线的角度上来讲,源型输入需要把公共端(1M和2M)接成M(就是24V的—),这样电流就通过L+(就是24+)进入传感器,再进入PLC的Ix.x接线端子,再通过内部电路和公共端连接;漏型输入需要把公共端(1M和2M)接成L+(就是24V的+),这样电流就先通过公共端就从PLC的Ix.x接线端子流出,然后进入传感器,最后回到M(就是24V的—)。
当不同类型的自动化产品互相连接时,特别要注意其逻辑是否相同,举例来说,S7-224 DC/DC/DC的输入、输出均属于源型逻辑,当它与三菱FR-E500系列变频器连接时,要将变频器逻辑设置为源型逻辑;反之,当三菱系列PLC之AY40输出模块与FR-E500系列变频器连接时,要将变频器逻辑设置为漏型逻辑。
漏型逻辑(Source电流)在这种逻辑中,信号端子接通时,电流是从相应的输入端子流出,这种情形夏,该卡片会有以这个最大流出电流,此即Source电流,是否可以推动其他的后端设备就视此Source电流而定。

  源型逻辑(Sink电流)在这种逻辑中,信号接通时,电流是流入相应的输入端子。这种情形夏,该卡片会有一个可容许的最大流入电流,此即Sink电流,超过此电流的限制,可能会对卡片造成损伤。

  如果所接电路的电流流动方向是由外向内留至适配卡,则需考虑适配卡的Sink电流;反之,若是电流的流动方向是有适配器卡流向外部的话,就必须考虑到Source的大小。

  在变频器控制回路,端子输入信号出厂一般设量为漏型逻辑。
1.日立变频器小型号如:L100、SJ100、J100系列的漏型接法型号为LF、HF、或结尾字母为“U”,其智能端子的公共端为“CM”,——负电位;欧洲型号为源型接法,结尾字母为“E”,其智能端子的公共端为“P24”,——正电位;源、漏型接法是不可转换的。  
 2.SJ200、SJ300、L300、J300系列的漏型接法型号为LF、HF、或结尾字母为“U”,其智能端子的公共端为“CM”,——负电位;欧洲型号为源型接法,结尾字母为“E”,其智能端子的公共端为“P24”,——正电位;源、漏型接法是可以转换的。如果是漏型接法——其初始值为P24与PLC短接,CM为公共端,如果改成源型接法只要将P24与PLC之间的短接片改成CM与PLC短接,P24作公共端即可;反之如果是源型接法——其初始值为CM与PLC短接,P24为公共端,如果改成漏型接法只要将CM与PLC之间的短接片改成P24与PLC短接,CM作公共端即可。   
3.源、漏型接法转换后,最好要作一下工厂初始化过程,因为基本频率、最大频率、AVR电压等级等参数都是不相同的,工厂初始化操作过程参照操作手册,不同型号操作不同,例如L100系列在8-12页的16、17参数,其它方面在参数上不需要调整的,当然需要注意的是如果控制信号是开关量信号两种接法是没有区别的,如果使用的是二极管信号(如PLC控制)就应该注意两种接法是有区别的。

关于变频器等的逻辑输入类型-源型and漏型,希望有进一步认识的大侠们可以踊跃回帖,大家共同解析,共同进步。
此外,每个人接触的变频器种类有限,而目前市场上使用的变频器种类繁多。希望此举可以促进大家都不同变频器的进一步认识和了解,哪怕只是这么一点点,然后,积少成多,我们一起坚持。。。