14楼

quote:以下是引用蓝云在2010-08-07 22:22:27的发言:
设计图:挖一个两米的深坑,先铺50Kg木炭,再撒50Kg食盐。在食盐上放10mm厚50cm*50cm的紫铜板,用35平方的铜线压线鼻子用螺丝固定在紫铜板上。在铜板上铺50Kg食盐,再铺50Kg木炭。然后用土覆盖。35平方的铜线接在PLC柜上做仪表、PLC系统、上位机接地用。
请问这种接地方法正确吗?有人说用不了半年,线鼻子和铜板连接会因为食盐的腐蚀而虚接,会有这样的结果吗?




好像目前比较规范的做法就是这样的。当然,我也怀疑会出现腐蚀问题。
不知道哪位可以进一步阐述一下原理及原因。
学无止境