quote:以下是引用jari在2010-11-09 09:21:52的发言:
干扰还和传感器本身设计有关,我就遇过一件事,是变频水泵控制,一个压力变送器控制水泵变频器运行,一开始正常,运行了两年没问题,后来变送器坏了,想也没想,换个同型号的就行,图便宜买了另一厂家的,也是国产名牌呀,但装上工频运行压力正常,变频一启动就输出20ma,怎么接地,加电阻、电容都不行,后来没着了,又买了一个原厂的,装上就正常。
与这家交涉,就说自己产品怎么好,用的芯片是国外的,后来也就算了,就这个变送器我试过好多个地方,不同品牌的变频器,伺服驱动器,只要不是工频就出问题,我再也不买这家的传感器了,连承认退货的勇气都没有。
同感,我曾经碰到过变频器被一个温度变送器干扰的。关掉温度变送器后,变频器的输出就很稳定,接上去,就不稳定了。