quote:以下是引用zhangli0在2010-11-09 14:53:23的发言:
fc中必须要用到in_out类型的变量来保存这个状态位,in:in1;in_out:in_out1,in_out2;如果用p指令:
A in1
fp in_out1
=in_out2
a in_out2
jcn m1
需要上升沿工作的代码
m1:nop 0
如果不用p指令:
A in1
AN in_out1
jcn m1
需要上升沿做的工作代码
m1:nop 0
a in1
=in_out1
不用P指令来产生一个脉冲,是一种很不错的思路,也许有时候用得着。