quote:以下是引用西山炮台在2010-11-09 22:28:45的发言:
按照你的说法,其实你的远程的PLC(从站)只是全部用的输入点,没有输出控制吗?如果是这样子的话,那你的远程PLC根本就不用写程序,在近程PLC(主站)里编程就可以了。在主站里用PPI协议,用定时中断来读取从站的所有输入点状态,放到主站的V区里,你就把读回来的V区的位当做主站的输入点编程就是了。当转到近程模式的时候,不理会V区,当远程的时候不理会触摸屏的指令。这种逻辑很好编的。希望对你有帮助
我远程有指示灯的,就是我配电柜做好后,厂家要个远程操作台,我初步考虑用远程PLC和我的进程配电柜通讯做。