Network 1 // 网络标题
// 网络注释:假设模拟量输入信号为0-1MPa的压力变送器,输入信号电流范围为4-20毫安。为了计算精度的需要,把整数数据的模拟量转换成浮点数数据。这个程序换算出来的实际工程值和用西门子帮助文档模拟量转换子程序换算出来的实际工程之相同。但这个程序占用了存储区。供初学者cankaoi.yekeyi自己做个库,用局部变量制作。就能够同时被不同模拟量通道调用了。
LD M0.0
LPS
MOVW +32000, VW0
AENO
-I +6400, VW0
AENO
ITD VW0, VD50
AENO
DTR VD50, VD50
AENO
MOVR VD50, VD54
/R 1000.0, VD54
LPP
MOVW AIW0, VW2
AENO
-I +6400, VW2
AENO
ITD VW2, VD100
AENO
DTR VD100, VD100
AENO
MOVR VD100, VD104
/R VD54, VD104