要把丹佛斯的FC302变频器挂到西门子315-2PN/DP下面,配置的网卡选件是:MCA121 Ethernet I/P 忙碌了一天没连上!
最后发现配置网卡错误!
丹佛斯的
网卡: MCA120 PROFINET RT是专门配西门子的PROFINET网使用的。
网卡: MCA121 Ethernet I/P是专门配AB的Ethernet网使用的。
虽然PROFINET和Ethernet都是基于TCP/IP协议,但是丹佛斯这两个网卡硬件一样,里面的软件却不一样!
选型时一定要注意!
刚开始还怀疑是西门子STEP7软件问题!
刚开始不添加丹佛斯变频器的时候是能编译保存的,说明软件没问题。添加进去后就不能编译保存硬件组态了,这就说明问题肯定出在丹佛斯变频器上面!如果能这样一点一点排除问题,就能很快的找到问题根源!
分享给大家!