这个电容补偿问题,我最近才做好一个项目:
公司里有个500KVA的中频炉,它只要一用的话,无功功率就上升的厉害,一个月下来,造成大量无功能耗,每个月都要罚款几万元,后经过改造,使用10个电容式接触器控制10个电容器,只要中频炉一起动,接触器就吸合,不使用时断开,这样有效的提高了有功功率,经过观察发现,无功明显降低。(接触器是用PLC控制,启动时,每隔1秒吸合1个接触器,断开时,每隔1秒断开1个接触器,这样做是防止一下断全部电容造成拉弧,损害设备。)