主要原因不在接触器上,是在设备上,在设备正常运行时,接触器线圈不会烧坏,这是因为,设备在正常运作中,因为运行中设备有惯性,运行很稳定,不会坏线圈的;在一停机时,因设备有点老,机械部件的润滑也不好,再次启动时,机械部件会卡或者是摩擦力增大,导致启动电流增大,就在这时会烧坏接触器线圈。
之所以我这么解释,是因为我在工作中遇到过,5个礼拜烧了3个接触器,后来将设备关键位置的润滑和有摩擦大的位置处理好了后,设备一直稳定运行。。。
学为所用!