一般对RS-422与RS-485接口标准的总线网络才要求使用终接电阻进行匹配。
理论上,在每个接收数据信号的中点进行采样时,只要反射信号在开始采样时衰减到足够低就可以不考虑匹配,因而在短距离与低速率下可以不用考虑终端匹配。
我查过资料,有一个经验值可供参考:即300米为限
终接电阻的匹配方法:
要求其阻值约等于传输电缆的特性阻抗。
RS-422在总线电缆的远端并接电阻,RS-485则应在总线电缆的开始和末端都需并接终接电阻。终接电阻一般在RS-422网络中取100Ω,在RS-485网络中取120Ω。相当于电缆特性阻抗的电阻,因为大多数双绞线电缆特性阻抗大约在100~120Ω。