回复:220V电压,负载电流<20A,线路长3km,需选用多大线径的电缆?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-11-10 22:39:55

5楼

quote:以下是引用huyie在2010-09-21 13:53:44的发言:
查手册,50平一公里有效电阻为0.4122,3公里为1.2366。20A时压降为24.7V。70平一公里为0.2944,3公里为0.8832,20A时压降为17.7V。
应选择铜芯50平方或70平方电缆
是呀,线缆太长,麻烦事可就多了。电缆的电阻已经比电机的冷态电阻还大了。这就很不好办。对电机驱动也是不利的。因为压降太大。
低压电输电线路3Km,这与农村的供电线路差不多了。
我是你的朋友