一般通讯不上还要做的事就是用串口调试软件监控一下通讯链路,看看主站和从站之间对话都正常不正常。这个一问一答的内容一目了然,如果发送都不正确那就先查主站,如果从站没有回音就要查从站了。

调试轮询多个从站,如果调不好就先挂一个从站,调好后逐次增加从站最后全部调好。

楼主的描述中接线好像没有提到地线,个人认为地线还是比较重要的。如果有还是应该接上,尽管有时不接这根线也是可以通讯上。不过有一些国产设备通讯口上只有两根线。