问题已经解决:希望大家能参考一下:我SCL编辑好的程序 编译也通过了 而且能成功下载!但是使用Monitor 在线调试的时候 一直报 Debug info was not generated 错误!我去客服电话咨询 对方也只是确认我硬件没有问题叫我换电脑TRY 一下!我很郁闷!最后恨了口气花了79.00元大洋去买了本《西门子S7-300/400PLC编程语句表和结构化控制语言描述第三版》里面才清楚明白的写明了:

在SCL编辑器中在“Compiler(编译器)”选项卡上现在OPTION->Customiz设置此项目。用“Create object code(创建目标代码)”选项打钩。(不过我试验了半天还是不行)仔细一看发现下面 有一个Create debug info选项 勾上!问题解决!