和西门子工程师交流,总结轴电流防护措施,望大家借鉴:
1,使用3+3电缆,即三根相线加三根地线,电缆对称排列。
2,使用屏蔽电缆,屏蔽层要360度接地。
3,电机及所带的设备都要良好接地,无电位差。
根据以上查找问题,电缆为3*240+3*50屏蔽电缆符合要求,电机及所带设备也良好姐弟,最后经过仔细查找,发现问题,因电缆较粗,从桥架至电机电缆垂直度较长,电缆下坠致使屏蔽层与电机连接处断开。经与西门子工程师交流,确认为此问题,没想到我们平时最不注意的屏蔽接地会有这么大影响。望各位借鉴(针对于690V系统)
屏蔽可以理解,但是为什么必须是3+3的电缆呢
?