你的电机应该是伺服电机吧?!
建议:
1,电机A、D用I或V调节伺服速度,需要模拟输出模板;
2,电机B、C用脉冲位置控制,需要脉冲输出模板或FM353
3,如果控制系统需要知道电机的位置或速度,还需要配置其他资源对接伺服控制器。
4,数字I/O按常规配置。
5,屏和上位机需要配置网络。MPI或PROFIBUS都可以。

可操作的建议需要建立在理解设备系统工艺要求、结构、传动和现场条件等诸多条件基础上。