quote:以下是引用0不是1在2010-11-11 15:25:24的发言:
初始化模块按下述操作:
从工具栏内找到以太网向导,根据提示给你的243-1设定IP地址,网关等,生成初始化子程序。
例如:IP设置为192.168.1.10,网关设为192.168.1.1(网关可以不设)
在你的笔记本上设置IP地址192.168.1.XX,注意XX不等于10。
如果设了网关就与243-1模块设为相同即可。
调用时用sm0.1执行一次即可完成设置,用网线跟笔记本连起来就OK了。
能加下你QQ或者MSN吗?我目前有这个项目要做,很多还不懂,,希望能请教一下!我的QQ174484765
我PORT0口连接485的水位计,在经过PLC用
modbus从站指令,在经过以太网连接到电脑的组态,现在的问题是调试时候用哪个子程序来监控水位计上来的数据,我格雷码的水位计的时候可以用Gray2Hex_W这个子程序来监控