回复:有关ET200S站带的DO模块频繁闪烁问题

mrz

  • 帖子

    199
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2009-09-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-11-11 21:11:48

9楼

quote:以下是引用沙漠猎人在2010-11-11 20:01:03的发言:
那些我都查过,硬件应该没有什么问题!而且模块供电24V电压也很稳定,
地址也没有发现有重复使用的。

可能主要是我程序中,做的那个编码器标定用的FC块有问题,可我在OB1中不调用那个块时候,一切正常,当调用它时,指示灯就不停的闪烁。
不过,我们以前也那样用过那个块,没有发现这样的现象,所以感到很奇怪啊!还望高手帮分析下,谢了

你在配置计数模块是有可能对DO进行了设定。
每天学习一点点,每天进步一点点,日积月磊成大器