回复:请教:西门子精简屏与多个S7-200通讯

夜来香

  • 帖子

    1318
  • 精华

    2
  • 被关注

    313

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-10-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-11-11 21:18:52

5楼

quote:以下是引用gms7410在2010-11-11 09:11:12的发言:
本人初步接触通讯的问题,现有一个项目,所用硬件有西门子精简屏一个,S7-200PLC三个,他们之间互相通讯来控制两台变频器进行定位控制并完成一些其它简单动作,初步设想中控室有屏和一台PLC进行操作及处理相关的位置控制的数据,另外两台PLC控制现场的变频器完成动作,中控室与现场相距300米左右,通过PPI通讯实现,不知是否可行,请有经验的大侠们指点一二,谢谢!!!!!!如果可行的话该项目应该用谁做主站?



PPI协议通信的距离很近大概在50m以内,建议使用485通信。不知道楼主使用什么样的CPU,如果组网单主站,应该是控制室的CPU做主站。触摸屏做从站。
变频器也要组网么,那恐怕就不好弄了。Profibus倒是挺适合的,但是主站需要使用一个S7-300的CPU,其他的可以不变,变频器也能组网上去。
我爱自动化
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。