发布于 2010-11-12 11:43:08
8楼
西门子模块手册中有这样的电源:输入负载电源,输出负载电源,模块电源,背板总线5V电源,其中前面3个都是可以采用外部直流电源供电的,后边的背板总线5v电源是cpu模块提供的,这部分电源决定了机架可以选用模块的种类和数量,一般情况下都能满足组态的使用。但是我现在采用1个扩展机架,用的是IM365,需要从主机架分流部分5v电源,而且cpu采用的是cpu31xC,这款cpu本身集成了24DI、16DO、4AI、2AO,技术说明里并没有对这些集成的IO点是否消耗部分5V电源作出说明,而我后边又扩展了9个IO模块,采用IM365来作为IO总线接口,所以不知道背板总线5V电源是否够用,如果这部分集成的IO不占用5v电源,那就好说了。哪位同志采用过这样的配置麻烦告知一下