关于这个CP443-1EX20网卡,经历过两次问题,总结如下,希望可以给大家帮助。同时,如果西门子专家看到这个问题,希望能够给予更多的支持和帮助。
项目一:网卡升级!
1。原项目中使用CP443-1EX11。购买备件CP443-1EX20。不更改原来组态CP443-1EX11。
软件环境:PCS7 V7.0
硬件配置:417H+CP443-1
问题现象:更换新型卡件后,SET PG/PC--CP1613,下装CPU程序时看不到相应网卡的MAC地址.
资料:CP443-1EX20资料上介绍,需要CPU硬件版本要在V4以上,可以组态CP443-1EX20。
实践经验:417H硬件版本V4以上。经过多次试验,发现,直接下装可以。证明通讯畅通。但就是看不到MAC地址。
项目二:出厂前测试(FAT)
软件环境:PCS7 V7.0 SP3
硬件配置:417H+CP443-1EX20
问题现象:硬件组态中无法找到CP443-1EX20,通过UPDATE HARDWARE后,可以组态CP443-1EX20.但SET PG/PC--CP1613,下装CPU程序时看不到相应网卡的MAC地址.直接下装也无法建立通讯连接。
实践经验:将硬件组态更改为CP443-1EX11。但实际硬件认为CP443-1EX20。CPU型号V4版本以上。SET PG/PC--CP1613,下装CPU程序时看不到相应网卡的MAC地址.直接下装可以建立通讯连接。
经过实践证明:使用PCS7 V7.1以上版本,使用CP443-1EX20网卡,一切正常。看来CP443-1EX20的使用跟STEP7版本有关系。
疑问1:既然提供UPDATE HARDWARE的功能,为什么通过UPDATE HARDWARE后组态CP443-1EX20,不能正常使用?
疑问2:CPU版本在V4以上,为什么组态不可以组态成CP443-1EX20?组态成CP443-1EX11就可以正常使用(向下兼容我理解)。
希望西门子可以针对CP443-1EX20网卡的问题能够给予完善的处理。这样的问题困扰过我2次了!实在有些匪夷所思!这种硬件的升级,导致的问题,可谓头疼的很!