回复:买了个国产的通讯电缆,分享下安装经验,哈哈

夜来香

  • 帖子

    1318
  • 精华

    2
  • 被关注

    313

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-10-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-11-12 22:00:57

21楼

对啊,国产的USB转RS232的下载线很便宜的,传输设置就是选择正确的COM口。
不过,使用寿命有限。一年过后就不行了,老是连不上去。
我爱自动化
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33289条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。