回复:西门子MASTERDRIVES MC DC/AC DRIVE报警o005

彬龙

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2010-10-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-11-14 01:20:49

6楼

显示005,表明逆变器进入“系统设置”状态。检查逆变器铭牌和电机铭牌额度参数设置是否一致,逆变器额度值在:P070/71/72/73,电机额定值在:P101/2/3/4/7/8/9和P113。还有电机输入参考值:P350/1/2/3/4/5。转矩值可以用P113=9550*Pw/P108。注意,所谓系统设就是Drive setting,可以在设置表i001里看到5=drive Setting,是由于P060=5使能的结果,如果能使P060=1(初始化值)或等于7(缺省值)的话,你就可以让逆变器显示009。